楊璇 2008-06-26 14:46:49 | 湖南省 其他專業 | 913查看 1回答
樓層設置中設了-1層和基礎層,其中有幾個基礎——樁
樓層設置中設了-1層和基礎層,其中有幾個基礎——樁承臺的頂標高在-1層的標高段內,如果在-1層把柱子調成默認的標高的話,軟件算的柱子鋼筋會多算,在算插筋的時候基礎高度會多算,考慮的是從基礎頂標高算到-1層底標高都是插筋的長度?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這時只需要我們將柱子的底標高改成樁承臺的頂標高,高度做相應的修改就可以了,軟件計算就正確了
2008-06-26 14:46:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看