  • 電井內的電纜T接如何計算工程量

    豎向主電纜為:YJV-4*35+1*16:15m,直接敷設至頂層的電梯控制箱,水平分支電纜(YJV-5*16)至層箱,圖紙上量取水平分支電纜:1.3m,請問水平分支電纜具體工程量如何計算?

    是否為:(1.3+1.5(一個電纜頭)+(0.5+0.6)層箱的半周長)*1.025

    16mm2的T接端子5個


    YJV-4*35+1*16:(15+1.5*2(兩個電纜頭)+(0.6+0.6)電梯箱半周長+(0.8+2.2)配電室柜子半周長)*1.025

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    YJV-5×16;{ 1.3+1.5×2(二個電纜頭)+(0.5+0.6)層箱的半周長 } *1.025    YJV-5*16電纜頭:2個


    YJV-4*35+1*16:{ 15+1.5*2(兩個電纜頭)+(0.6+0.6)電梯箱半周長+(0.8+2.2)配電室柜子半周長 } *1.025     YJV-4*35+1*16電纜頭:2個


    注;不能T接,配電箱內的電纜要斷開,要受斷路器控制(送電或停電)。


    2020-03-28 04:49:33 

  • 電纜經過T接箱不要電纜頭,因為電纜在T接箱內通過T接箱的壓接端子連接的。

     

    電井


    2020-03-27 22:36:20 