請問一下,火災自動報警系統中,消防控制室各個設備的對應關系
請問下 圖1中的 電源對用的是哪個設備? 48分路又是對應的那個? 。。。。。剩下的其他的又是對應的那些設備? 麻煩大家解惑一下 謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電源對應(5); 48分路又是對應的(3);火災電話對應的(4);消防聯動控制臺電源的(1)
2020-03-27 09:48:54