學生 2020-03-21 14:51:38 | 四川省 安裝 | 814查看 1回答
關于火災自動報警系統-防火門監(jiān)控系統-電磁釋放器的線路連接問題
。1,請問下 圖中G 是什么模塊嗎,還是其他什么東西,在圖紙中找不到。在對應的樓層中有4個防火門。G分出去的線連接電磁釋放器 理解不了,麻煩各位老師解答一下。 2,防火門到底是按照 一個防火門2個 還是一個防火門1個 電磁釋放器啊。
2020-03-23 09:32:24 補充
。。。。。。。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
G接門磁和電磁釋放器應該是監(jiān)控模塊,防火門單門接一個,雙門倆,你看圖集,圖集畫的很明白
首次提交 2020-03-21 15:25:55 最近修改2020-03-23 11:24:50 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看