阿彬 2020-03-13 12:14:42 | 廣東省 安裝 | 4152查看 1回答
請問消防系統如何區分干線和支線?如圖連接那個配電箱的是支線嗎,消防控制室是在地上
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請問消防系統如何區分干線和支線?首先這是消防系統中的火災自動報警系統,那么干線和支線的區別是在樓層的端子箱來劃分界限的,也就是從報警控制器至每個端子箱(每層端子箱)這部分管線屬于干線,那么從樓層端子箱反出部分至設備(煙感溫感手報等)為支線。
如圖連接那個配電箱的是支線嗎,消防控制室是在地上 紅線框選的配電箱是支線,需要接電源線+報警線至配電箱內模塊。 第二個框選的位火災報警控制器也就是報警控制主機,所有的報警線,也就是報警 電源 直啟 廣播 通信都是從報警控制中心反出的。
2020-03-13 12:27:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看