石 2020-03-11 18:38:04 | 北京市 安裝 | 157查看 3回答
北京定額2012
1配電柜,母線配置方式:單母線
2配電柜規(guī)格,濾波補(bǔ)償:360kvar(串7%電抗)(電容器電壓等級為480V),母線配置方式:單母線
3配電柜型號:KYN28-12,母線配置方式:單母線
請問以上三種配電柜該套那個定額子母
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
都是套配電柜的定額
分別注明各柜的型號即可
母線需要另外套取
2020-03-11 18:41:46
-
一、配電柜分高壓柜與低壓柜,即;與雙母線或單母線沒有關(guān)系。
二、高壓柜又分“固定式”和“手車式”,你提供的信息不能判斷采用什么定額子目。
三、電容器柜,高壓套2-10(固定式)或2-13(手車式);低壓柜(4-5)
首次提交 2020-03-11 19:01:28 最近修改2020-03-11 19:02:26 (修改過1次)
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看