1111 2020-03-09 16:21:17 | 廣東省 土建 | 459查看 5回答
天棚無裝飾,有水電管,能不能計算滿堂腳手架
1、裝飾工程為甲方直接分包,結構我做,水電通風管走頂,結構為框架剪力墻結構,每層層高7米以上,且中央處有扶梯,整個挑高20多米,甲方扣減我滿堂腳手架,有沒有支撐性文件能要到滿堂腳手架。
2020-03-09 16:22:45 補充
水電安裝也是我做
2020-03-09 16:30:06 補充
那么請問,我7米多的層高,且有20多米的挑高的情況下,計算了里腳手架,能否要的滿堂腳手架。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你是怎么計算滿堂架和里架工程量的:如果裝飾分包到時候不需要利用你們的架子,那滿堂架可以不計,計算里架里因為有一條規則是計滿堂架的同時要按建筑面積再計一次里架(套取對應高度步距,工程量取50%,廣東),這時,甲方扣了你滿堂架,你就要加回那50%的里架。不能光給扣了,不把其他的加回來。
2020-03-09 18:09:59
-
滿堂腳手架還是要用于墻體的砌筑及墻的抹灰,當滿足計算時,就是要計算的。
里腳手架與滿堂紅腳手架的計算,與檐高沒有任何的關系啊,下面是定額規則:
22.1.13 滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:
滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。
22.1.14 建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。
安裝是計算拆除安裝腳手架的費用。
首次提交 2020-03-09 16:23:27 最近修改2020-03-09 16:32:43 (修改過1次)
-
如果裝修沒用到你們滿堂腳手架可以扣除,但用到了就不能扣除,綜合腳手架不能扣除。
2020-03-09 16:23:35
-
需要分別計算;
水電風安裝的腳手架搭拆費,是按水電風工程量中的人工費乘以系數計算的。
首次提交 2020-03-09 16:28:13 最近修改2020-03-09 16:52:51 (修改過1次)
-
1、裝飾工程為甲方直接分包,結構我做,水電通風管走頂,結構為框架剪力墻結構,每層層高7米以上,且中央處有扶梯,整個挑高20多米,甲方扣減我滿堂腳手架,有沒有支撐性文件能要到滿堂腳手架。
水電安裝也是我做
補充那么請問,我7米多的層高,且有20多米的挑高的情況下,計算了里腳手架,能否要的滿堂腳手架。
答:這個是不能扣減的,沒有依據的
2020-03-09 17:36:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看