請問門窗現澆過梁遇到框架柱的時候,兩邊各加250,
請問門窗現澆過梁遇到框架柱的時候,兩邊各加250,其中一邊不足250,過梁縱筋如何設置?是錨入框架柱內?還是就不足部分扣除保護層計算? 如下圖
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納過梁遇框架柱及剪力墻時由預制改為現澆,一般的圖紙都是這樣要求的,向你這種情況,不足250時應采用現澆過梁,要求在框架柱內預埋過梁主筋滿足過梁筋錨固長度,或者采用植筋的方法
2008-06-14 11:24:49
-
直接把不足250的那邊縱筋伸入框架柱里就可以了。
2008-06-14 10:50:19
-
錨入框架柱內
2008-06-14 10:52:58
-
著一般都是要植鋼筋的,也就是錨入框架柱內 這種梁一般用現澆的
2008-06-14 11:19:19
-
在框架結構中一般在框架柱澆筑完成后在進行二次結構的,也就是說過梁應和二次結構一齊施工,這樣過梁靠框架柱不夠250的一端應處理時一般有二種方法,一是在柱中植筋,一是在柱預埋鋼筋后鑿出不過不太好處理。
2008-06-14 11:37:39