匿名用戶 2008-06-14 10:05:45 | 北京市 其他專業 | 2308查看 13回答
板負筋中的分布筋,一般的在圖紙的說明中,有一個表格
板負筋中的分布筋,一般的在圖紙的說明中,有一個表格板厚等于100的是一級6@250、板厚大于100小于120的是一級6@200、板厚大于120小于150的一級8@250,在實際工程中一根板負筋,一邊的板厚是120,一邊的板厚是150,這是的分布筋怎么處理?
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
接照大的算,有規范要求.
2008-06-14 18:15:29
-
如果兩邊板厚不同,需要板負筋定義為兩種,分別在定義構件時修改分布筋的屬性。如下圖:
2008-06-14 13:46:43
-
我覺得應該按8@250來布置吧,也可以在鋼筋編輯器中改。
2008-06-14 14:49:00
-
按8-250來布置
2008-06-14 16:05:30
-
按照大的算.即8@250.
2008-06-14 10:09:51
-
根據圖紙給定的板厚大于100小于120的是一級6@200,板厚大于120小于150的一級8@250,實際工程中一根板負筋,一邊的板厚是120,一邊的板厚是150,這時的分布筋應?。喊搴袷?20的一邊取6@200,其余三邊取8@250
2008-06-14 10:12:40
-
還是按照8@250處理吧。 板厚大于120小于150的一級8@250。這不是說了嗎。
2008-06-14 10:18:37
-
不對吧 按大的算?? 隨便用那個然后在 編輯鋼筋里 修改
2008-06-14 10:23:39
-
把分布筋對應的負筋定義成單邊標準,然后按照設計修改負筋屬性布置即可。
2008-06-14 10:23:45
-
一邊的板厚是120,一邊的板厚是150,這時可將負筋按不同板厚分別設置(根據左標注和右標注尺寸,注意總尺寸相加后等同的原則)并按設計的分布筋直徑和間距輸入即可,這樣既解決了分布筋不同的問題又解決了因板厚不同而彎鉤長度不等的問題。
2008-06-14 10:34:45
-
如果是跨板負筋這種情況你就分別定義負筋.然后匯總計算.在點編輯鋼筋/在計算里扣除負筋的彎折.點鎖定構件就行了 如果是在單板中建立.那就分別定義鋼筋的屬性.在屬性里直接改分布筋就行了.
2008-06-14 10:38:07
-
1、首先把這根負筋拆分兩根負筋,分別定義,一根負筋代表一側的負筋長度;每根負筋在左或右彎折定義時要輸入為0; 2、在屬性編輯時,交單邊標注支座負筋修改為負筋線長度;定義好后將兩根負筋畫至圖上,在畫第二根負筋時,軟件會提示“此范圍已布置負筋,是否重復布置負筋?”點擊“是”,軟件就會自動分別計算分布筋根數,負筋長度計算也會與要求相同。
2008-06-15 11:13:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看