saiyousulan 2020-03-01 13:36:33 | 廣西壯族自治區 安裝 | 823查看 3回答
這里的圓鋼主筋是不是作為接地極,那是不是不用計算?
本建筑利用建筑基礎內鋼筋作接地體、將基礎底板底層鋼筋沿建筑物外圈焊接成環形。同時利用作為引下線的柱基承臺、筏板內底層鋼筋網、水平敷設的-40X4熱鍍鋅扁鋼做為接地母線以及埋深大于0.5米的柱基礎圈梁內底部對角,2根不小于φ 16圓鋼主筋通長焊接作為接地極共同組成接地裝置。接地母線在與柱基礎相交處應與柱基礎內通長焊接的四條不小于φ 16的主筋可靠焊接連,其接地電阻要求不大于1歐姆。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這里的圓鋼主筋是作為接地極,是不用計算。
柱是搭接時,引下線要計算,柱是電焊時,利用柱縱筋,不再計算了。
首次提交 2020-03-01 13:39:18 最近修改2020-03-01 13:40:23 (修改過1次)
-
是的不用計算
2020-03-01 13:50:12
-
分開計算:1、-40*4接地母線;2、利用主鋼筋是接地均壓環。
2020-03-01 14:59:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看