陳 2020-02-20 14:15:58 | 廣東省 安裝 | 363查看 4回答
電氣計算
電箱15MXz入戶線由電箱A15AL引出,系統(tǒng)圖紙僅注明敷設方式為MR/WS,計算時是不是可以直接考慮線槽直接在電箱頂部橫向布置過去就行,不需要考慮走頂棚再返回來的垂直距離
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以
2020-02-20 14:17:10
-
應該與線槽等高(度)敷設至配電箱上方,再下翻進配電箱。即;水平線槽只能有一個高度。與連接的總線槽一樣高。
2020-02-20 14:30:52
-
配電箱底部聯(lián)接也是可以的
2020-02-20 14:46:02
-
實際現(xiàn)場就是按你說的這個做的,按你理解來就行。
2020-02-20 23:49:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看