匿名用戶 2020-02-19 15:08:14 | 廣東省 機電設計 | 904查看 2回答
T接箱的電纜
主電纜經過多個T接箱后分支電纜規格是否可與主電纜規格一致
2020-02-19 15:10:09 補充
如圖,40~42層電箱接入電纜型號是什么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般情況下未標明的是按上一級的,4*185+1*95
但是像你這個偏差有點大了,1B-27ALL是75KW用的是4*95+1*50,而1B-40ALL是42KW按負荷反算一下電纜大小應該是要小于4*95+1*50的(不考慮后期有可能增補配電箱的情況下)
所以你可以找設計確認一下1B-40ALL的進線電纜大小
2020-02-19 15:21:53
-
需要與設計 落實清楚
2020-02-19 15:43:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看