  • T接箱的電纜

    主電纜經過多個T接箱后分支電纜規格是否可與主電纜規格一致

    2020-02-19 15:10:09 補充

    分支

    如圖,40~42層電箱接入電纜型號是什么?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 一般情況下未標明的是按上一級的,4*185+1*95

    但是像你這個偏差有點大了,1B-27ALL是75KW用的是4*95+1*50,而1B-40ALL是42KW按負荷反算一下電纜大小應該是要小于4*95+1*50的(不考慮后期有可能增補配電箱的情況下)

    所以你可以找設計確認一下1B-40ALL的進線電纜大小

    2020-02-19 15:21:53 

  • 需要與設計 落實清楚

    2020-02-19 15:43:07 