匿名用戶 2020-02-08 15:39:07 | 四川省 土建土建計量GTJ | 694查看 3回答
暗柱在基礎內滿足直錨。如圖基礎內的箍筋空間高度為基礎厚度-保護層-縱筋直徑=
假設縱筋直徑為10.基礎厚度-保護層-縱筋直徑=850-40-10=800 箍筋間距為100 貌似是8根箍筋。但是如果以箍筋中心線來算間距。那么最底下這第8根箍筋他的中心線恰恰與縱筋彎折部分的鋼筋上表面重合了。這第8跟箍筋只放得下一半。請問這種情況,我們該咋處理呢。是只設7道箍筋嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不足100,就要布置一個的原規則。
2020-02-08 15:56:00
-
箍筋只放得下一半,不要說一半,就是有一點也是加一的,箍筋根數是向上取整+1,也就是說2.1都要放4根。
2020-02-08 15:57:31
-
如果計算是8根箍筋的話那建議你還是按照8根計算工程量,實際施工的話箍筋間距可能會稍微縮小一點放下8根箍筋的
2020-02-08 16:19:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看