學無止境 2020-02-04 17:45:06 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 507查看 4回答
弱電系統管道敷設問題
如圖
第一張圖是電話系統說明
第二張圖是系統圖
第三張是平面圖
我想請問TP和TD 一個是市話一個是寬帶 這倆走一根管還是 各走各的??保護管應該是PC20還是PC25呢?? 謝謝各位
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以共用一管,PC20管即可
2020-02-04 18:01:58
-
第一張圖是電話系統說明
第二張圖是系統圖
第三張是平面圖
我想請問TP和TD 一個是市話一個是寬帶 這倆走一根管還是 各走各的??保護管應該是PC20還是PC25呢?? 謝謝各位
答:根據設計規范,這個電話和寬帶是單獨敷設的,不共管。根據設計為PC20的保護管。
2020-02-04 18:06:16
-
一般是點到點不共管敷設,這種設計也可以人為前邊共管,后邊單獨,都用20管。
2020-02-04 18:49:32
-
市話和寬帶是可以共用一根管的,市話穿CAT3數據線,寬帶穿CAT5及以上規格的網線,這兩種線都屬于弱電的數據線,不存在信號干擾問題,施工及驗收規范中也表明這兩種線是可以共管的。保護管的規格要看管內穿線的根數,如果3根以內采用PC20,4-6根采用PC25。
但是在現場施工中為了穿線和檢修方便,都是采用點對點的。
2020-02-04 20:14:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看