yoyolo 2020-02-01 20:46:46 | 廣東省 安裝機電 | 1798查看 2回答
綜合布線有關光纖工程算量的問題
1.計算光纖的時候是否一定要考慮跳線和尾纖?
2.光纖熔接子目單位為“芯”。例:24芯單模光纖的熔接工程量是否為回路數×24?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.計算光纖的時候是否一定要考慮跳線和尾纖?答:對。不含光纖的工程量。即;光纖的工程量要另行計算。
2.光纖熔接子目單位為“芯”。例:24芯單模光纖的熔接工程量是否為回路數×24?答;對。一個24芯光纖的熔接,工程量是2*24=48芯
2020-02-02 09:55:50
-
1、計算光纖的時候是否一定要考慮跳線和尾纖?
答:是的,這兩項都是需要考慮的。
2.光纖熔接子目單位為“芯”。例:24芯單模光纖的熔接工程量是否為回路數×24?
答:熔接子目是單芯考慮的。
2020-02-01 22:15:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看