leo、 2020-01-17 17:38:39 | 廣東省 安裝 | 3236查看 3回答
抗震支架計算
抗震支架間距6m,管道中間還需要設置非抗震支架嗎,6m這么長的間距,計算抗震支架有沒有辦法計算快點
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:同位置支架抗震與非抗震不重復即可。快點就是先把抗震支架計算出來,然后依據管道敷設情況補充非抗震支架。
2020-01-18 09:03:30
-
直接用管道總長除以6米,大致計算一下即可,現在設計純屬為了應付驗收而執行設計強規,設計中一般還會結合固定支架。
2020-01-17 18:11:58
-
抗震支架按抗震支架的間距(6米),非抗震支架按非抗震支架的間距敷設;
即;沒有抗震支架的地方,必須按常規計算管道支架。6米或者12米之內如果沒有管道支架,那管道豈不是掉下來了。
2020-01-17 19:25:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看