匿名用戶 2008-06-04 13:42:28 | 北京市 土建算量GCL2013 | 426查看 6回答
不知道這樣處理可以不可以。c
在鋼筋抽樣里面我先畫剪力墻然后畫的暗柱,待導到圖形算量里面我能不能把暗柱給刪除了,因為暗植是?,而且暗柱是整體墻不同的方向可能有不同的厚度,我們算量的時候要分開的,我直接給替換成墻不就自動分開了嗎?而且剪力墻的腳手架也能算全,要不有暗柱的情況下暗柱又給算柱腳手架了,當然剪力墻的腳手架就少了。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果你算混凝土的時候,暗柱和墻不用分開單獨算,只要整個剪力墻的混凝土量,那么在鋼筋導入算量的時候就不導暗柱(導入時有個對話框,要導入的構件你就打勾,暗柱不勾,就可以了,本人就是這樣用的),另外,如果你已經導入,就在暗柱的選擇狀態下,框選暗柱,全部刪除,也是可以的.
2008-06-04 14:29:26
-
你這樣做是完全可以的.思路很正確.
2008-06-04 13:45:30
-
你這樣做是完全可以的.思路很正確.
2008-06-04 13:47:21
-
可以采納的,我就是這樣處理的。
2008-06-04 13:52:54
-
回答“在鋼筋抽樣里面我先畫剪力墻然后畫的暗柱,待導到圖形算量里面我能不能把暗柱給刪除了,因為暗植是?,而且暗柱是整體墻不同的方向可能有不同的厚度,我們算量的時候要分開的,我直接給替換成墻不就自動分開了嗎?而且剪力墻的腳手架也能算全,要不有暗柱的情況下暗柱又給算柱腳手架了,當然剪力墻的腳手架就少了 ” 你這樣做法是正確的,在導入圖形后,暗柱、暗梁都要刪除,這樣不會影響剪力墻的工程量計算的。
2008-06-04 14:06:11
-
既然暗柱也是墻,如果暗柱和墻截面不一樣,可以采取畫異形墻的方法,把柱和墻畫在一起,而且命名為墻。這樣就不存在什么腳手架和混凝土的差異了 吧?!
2008-06-04 15:08:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看