崔小偉 2020-01-15 13:08:18 | 北京市 安裝 | 1324查看 4回答
1、北京01定額接地母線、引下線、避雷線考慮增加3.9%的依據在哪里?
1、北京01定額接地母線、引下線、避雷線考慮增加3.9%的依據在哪里?2、北京01定額利用柱主筋做避雷引下線是按2根主筋測算的,柱主筋不小于φ16一般是在圖紙有標示的但本次圖紙只說了利用柱主筋沒有說不小于φ16,查結構圖柱主筋為φ14或φ12,請問如果柱主筋小于φ16的話怎么去計算工程量?柱主筋大于或小于φ16的說法依據是什么?是規范還是什么請賜教。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、 可以查看一下所執行定額的‘防雷及接地裝置’章節內工程量計算規則。其他地區定額該章節的工程量計算規則是:接地線、避雷線敷設,均按‘延長米’計算,其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度另附加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算。 因此利用建筑物鋼筋的引下線和均壓環是不能計算3.9%附加長度的。 2、定額中利用結構鋼筋的引下線和均壓環都是按照2根鋼筋編制的。如果超過2根鋼筋時,按照比例調整(在工程量計算規則中仍然有此說明)。
2020-01-15 13:12:38
-
在定額說明里面
2020-01-15 13:26:46
-
按照防雷規范 引下線用柱內鋼筋 如果剛才直徑大于等于16就采用對角的2根 如果小于16就采用4根鋼筋 你查定額章節說明電氣那一冊
2020-01-15 16:37:02
-
1、利用主筋的不需要增加3.9%,小于16的按4根計,工程量乘2
2020-01-15 19:17:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看