  • 老師,這個拉筋的計算為什么和軟件計算出來的有差別呢

    保護層

    下部

    答疑解惑

    2020-01-14 13:07:19 補充

    2.老師,墊鐵的產(chǎn)生,是因為,下部鋼筋有兩排的原因吧,老師,那這個墊鐵咱們正常是怎么進行計算的呢

    2020-01-14 13:21:56 補充

    3.老師,我還有個地方不明白的是。墊鐵軟件計算了5根。這不就是說明,5c20。每一根鋼筋下面都有墊鐵么,上排兩根有這個我理解,就是下面三根為什么要有墊鐵呢。如果我們鋼筋只有一排的話,就是比如只有下面3c20,沒有上排,那軟件也沒計算墊鐵啊,不就是直接減的保護層么,也沒有墊鐵啊

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1. 是因為拉筋的135度弧角的延長增加不同,一個是3.57*d,一個是2.89*d

    2. 墊鐵是因為上下部縱筋有兩排、三排的原因,計算是按照起步距離0.5m然后間距1.5m布置一個,直徑是大于等于25,長度是梁寬-保護層*2,具體可以看一下工程設置

    3. 計算5根一個是你的梁長度為7m,或者是有計算上部支座的兩排筋的墊鐵

    2020-01-14 14:02:41 

  • 只能是說方式不同,梁凈長度除0.2加一乘兩道。

    2020-01-14 13:07:10 