fanjoker 2019-12-04 19:00:49 | 北京市 安裝預算 | 1531查看 5回答
廣聯達辦公大廈安裝工程-電氣
為什么SC20在NHBV2.5中有計算橋架配線和預留,而SC25沒有呢?
(SC20是連接雙管熒光燈的,SC25是連接單控三連蹺板開關的)
2019-12-04 19:04:07 補充
為什么預留是3.0,這是固定的還是有什么標準?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
SC20是通過橋架連接配電箱的,所以有預留,而SC25只是連接開關和燈具的,所以沒有預留,具體預留長度看你們的計算規則
2019-12-05 08:39:10
-
具體查看 本省定額解釋
2019-12-05 08:28:05
-
分別計算入下;
配電箱(AA1)預留半周長(寬0.8+高2.2)3.0米,乘以3根;
橋架內配線,長度2.68米,乘以3根;
SC20管內穿線,長度26.13米,乘以3根;
SC25管內穿線,長度7.9米,乘以4根;
2019-12-05 08:36:53
-
您好 這個計算書可以發我一份嗎 1181499060@qq.com
2020-05-16 03:10:13
-
請問計算書可以發給我一份嗎~1245530962@qq.com
2020-12-12 10:13:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看