  • 梁高標注問題

    請問。在鋁膜設計中,比如梁高為200X500(-0.05)板厚為100.那么梁高是450嗎。窗臺處如200X1200+(0.65)這是怎么理解的呢?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:梁高是500,梁頂標高低于層頂標高0.05

    處如200X1200+(0.65),窗臺頂標高是層底標高+0.65

    首次提交 2019-12-02 09:01:50  最近修改2019-12-02 09:02:52 (修改過1次)

  • 梁高和板厚沒有關系

    窗臺處+0.65是窗臺的頂標高

    2019-12-02 09:02:13 

  • 梁高500是不能變的呀,與標高沒有關系。

    板厚100,只能說這條梁的腹板高度是400,但梁高500不變。

    2019-12-02 09:02:54 