女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 暗梁

    其他鋼筋其他箍筋

    請問一下各位,地下室外墻(剪力墻)暗梁壓頂,暗梁的側面鋼筋在GTJ2018里面是否需要重新設置呢??jī)蓚?cè)鋼筋直徑也不同,是否只能用其他鋼筋輸入



    2019-11-18 19:46:11 補充

    暗梁只有其他箍筋可以設置

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 兩側面鋼筋定義暗梁時輸入。布置后自動扣減剪力墻中這一位置的水平鋼筋。

    2019-11-18 19:47:14 

  • 不需要重新設置墻水平筋不扣減

    2019-11-18 19:57:24 

  • 首先你的暗梁配筋是不需要側面筋的,按圖輸入就可以了!圖上的只是示意,個人理解不用管的。

    2019-11-19 08:22:12 