  • 板上砌墻處板底附加鋼筋

    板上砌墻處板底附加3C12@50怎么布置?使用砌體加筋嗎?砌體墻比較多。。。

    砌體加筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:

    墻是砌體墻或板上幾根鋼筋位置沒有墻,軟件中直接處理不了,可以變通處理:

    方法一:可以采用板帶處理,板帶的寬度是墻的寬度,輸入相應的鋼筋信息。

    方法二:可以用板受力筋---自定義范圍布置或者負筋---畫線布置即可(鋼筋信息只能輸入間距形式,需要用根數和布置范圍反算出間距布置,或者計算后檢查根數不正確,在編輯鋼筋中修改后鎖定)。

    參考以上方法應該可以解決你的問題


    2019-11-14 10:35:25 

  • 砌體加筋可以自動生成,按要求設置好規格之后按樓層生成就ok了

    2019-11-14 10:34:25 

  • 你好:在工程量的表格里添加一下就好了,是后砌墻下沒有結構梁時在板底附加的鋼筋。

    首次提交 2019-11-14 10:34:40  最近修改2019-11-14 10:35:16 (修改過1次)

  • 建議用樓板帶代替定義布置的方法,或單構件輸入法處理。

    附加鋼筋

    答疑解惑


    2019-11-14 10:35:44 