cxlxin792 2019-11-14 10:03:23 | 廣東省 土建結算土建計量GTJ | 629查看 1回答
板負筋長度問題
各位老師好!
圖紙設計說明說邊支座負筋尺寸是指鋼筋全長,伸入支座長度為la(即35*d),我在GTJ2018定義的負筋如下圖所示,那我的問題是:圖紙負筋750的長度計算,軟件計算方式650 70 35*d是否正確? 我的理解應該是750 70 35*d才對。。。。還請大家指教。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是對的,軟件應該是減掉了2個保護層:2*50=100
2019-11-14 10:19:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看