安裝造價 2019-11-06 08:29:07 | 廣東省 安裝 | 1070查看 3回答
請問老師智能化里面遠傳水表(如圖)從橋架引出,紅色框部分水表安裝高度是多少啊
圖紙上沒有標注
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設計沒給出,一般在距地1.2米之內,便 于檢修,
這樣應在圖紙會審時問一下設計院,圖紙應該給高度
2019-11-06 08:30:11
-
按0.5-0.7高算
2019-11-06 08:30:55
-
查看給排水 的圖上的標高
2019-11-06 08:32:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看