匿名用戶 2019-10-11 09:35:49 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 587查看 1回答
請教一下電氣安裝問題
如圖平面圖中所有的插座回路都連接到了橋架上,但系統圖中卻顯示敷設方式為WC.FC 請問此處的管線應該如何繪制。 再請教一下,F(xiàn)C暗敷設在地面內 是在地面開槽 還是預埋線管,管線是否可以穿墻。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
見過插座管線走頂?,沒見過走橋架的,通常來說是沿地敷設,F(xiàn)C是暗敷,是預埋的,后開槽那不得費死勁那。
2019-10-11 09:40:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看