『靜』待佳音 2019-10-06 16:04:01 | 湖南省 安裝市政 | 1891查看 3回答
路燈的電纜線VV-1KV-5*25mm2是否算電纜頭與送配電裝置系統調試
是否要算電纜頭
是滯要算送配電裝置系統調試
CPVCφ75,是套用C2-1160半硬質阻燃管埋地敷設 半硬質阻燃管公稱直徑70mm以內還是套用C2-1115磚、混凝土結構暗配 硬質聚氯乙烯管公稱口徑80mm以內
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要計算電纜頭,
也是需要計算系統調試,
套剛性阻燃管的定額
2019-10-06 16:08:40
-
是否要算電纜頭【計算】
是滯要算送配電裝置系統調試【計算】
CPVCφ75,是套用C2-1160半硬質阻燃管埋地敷設 半硬質阻燃管公稱直徑70mm以內還是套用C2-1115磚、混凝土結構暗配 硬質聚氯乙烯管公稱口徑80mm以內【套C2-1160】
2019-10-06 16:18:25
-
一、需要計算電纜頭,
二、只是路燈回路,不是送配電系統。(不能計算系統調試),
三、套室外電纜排管子目。
2019-10-06 16:19:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看