庸人別自擾 2019-09-30 16:17:27 | 河北省 安裝 | 724查看 4回答
消防濕式報警系統的消防管道
消防濕式報警系統的消防管道哪些需要做電伴熱保溫
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般屋頂明露的需要。
2019-09-30 16:19:36
-
室外及不采暖房間內,都需要做。
2019-09-30 16:26:50
-
有設計要求作電伴熱的管道
2019-10-01 20:21:35
-
以下內容出自吉林省地方性規范,請酌情參考:
在消防濕式報警系統中,需要做電伴熱保溫的消防管道主要包括以下部分:
### 1. 室外消防管道
- **埋地管道**:如果消防管網布置在冰凍線以上200mm范圍內,或者無法保證敷土深度時,應對管道進行電伴熱保溫。
- **架空管道**:當采用裸露于室外的架空消防管網時,應進行電伴熱保溫。
### 2. 室內消防管道
- **環境溫度低于5°C的區域**:當室內環境溫度低于5°C時,濕式消火栓系統、濕式自動噴水滅火系統等需要采取電伴熱保溫措施。
- **特殊部位**:如車庫、廠房、庫房等大型入口處30m范圍內,建筑內敞開的前室、樓梯間等開口處,與其他建筑連通的連廊、橋架等開口處10m范圍內,這些部位的消防管道需要進行電伴熱保溫。
### 3. 消防水泵房及設備
- **消防水泵房**:當消防水泵房環境溫度低于5°C時,應采取電伴熱系統對消防進水干管、消防水泵、供水干管以及各閥門等設備進行加熱。
### 4. 消防水池
- **獨立建造的地下消防水池**:如果最高液位位于冰凍線以上,內溫度低于5°C,或者無采暖設施且環境溫度低于5°C,應考慮電伴熱保溫。
- **高位消防水池、水塔**:當環境溫度低于5°C時,可采用電伴熱系統。
### 5. 其他需要保溫的部位
- **濕式報警閥**:濕式報警閥處的管道需要進行電伴熱保溫。
- **消防管道穿越局部可能導致結凍的區域**:如穿越建筑外墻、地下室等部位時,應進行電伴熱保溫。
### 電伴熱保溫的實施要點
- **選型**:根據管道的使用環境和要求,選擇合適的電伴熱帶,包括維持溫度、功率需求、防爆等級、防護等級和材質。
- **安裝**:清潔管道表面,測量并剪裁電伴熱帶,平整、緊固地固定在管道表面,連接電源線和溫度控制器,進行測試和調試。
- **保護措施**:每個發熱電纜配電線路應分別裝設過負荷保護、短路保護及剩余電流動作保護,并宜設置系統監控設施。
綜上所述,消防濕式報警系統中,凡是在低溫環境下可能結冰、堵塞或破裂的消防管道及相關設備,都需要進行電伴熱保溫,以確保消防系統的正常運行。
2025-06-24 18:53:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看