陽煦山立 2019-09-23 15:56:36 | 廣東省 機電設計預算施工結算 | 3286查看 5回答
雙電源配電箱進線 -有強電橋架和消防電纜橋架,一主一副電纜是走同一個橋架嗎
雙電源、消防配電箱進線 -有強電橋架和消防電纜橋架,一主一副電纜是走同一個橋架,還是分別走兩條不同的橋架去到供電電源?沒有電井大樣圖。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
走的是一個,你看屬于哪個系統(tǒng),這兩個橋架一般不混在一起的
2019-09-23 15:58:15
-
走強電橋架即可
2019-09-23 15:58:33
-
是走一個橋架。雙電源配電箱的電纜全走消防電纜橋架
2019-09-23 16:01:03
-
消防配電箱的進線電源電纜,走強電橋架;
消防配電箱的出線線纜,走消防電纜橋架。
2019-09-23 16:08:50
-
強電橋架和消防電纜橋架,應分別布線,具體看圖紙及說明。
2021-05-08 15:49:36