TOUAREG 2019-09-14 12:48:50 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 988查看 3回答
請問如下圖所示的圖紙說明,求解是否所有主次梁相交部位都要計算加密箍呢?
如題,求解,謝謝。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖中說明的意思是主梁和次梁相交時,主梁次梁不一樣高時,在主梁上設(shè)置,在次梁上不加,如果主梁和次截面高度相同時,主次梁相交的主梁和次梁兩側(cè)均設(shè)置附加箍筋.
2019-09-14 14:17:23
-
是的,這里寫了除注明外,那就是都應(yīng)該計算了,用軟件自動生成吊筋功能,可以自動布置的
2019-09-14 12:51:46
-
假如在梁的平面圖上直接標記了次梁加筋的話按照平面圖走,圖上沒標記,按照說明走
2019-09-14 12:59:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看