走著 2019-08-31 10:38:57 | 北京市 安裝結算計價軟件GCCP | 1891查看 3回答
關于清單項:配管和電纜保護管的正確使用?
想問下:如鍍鋅鋼管32的,列清單項時我怎么判斷是用配管還是電纜保護管呢?謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電纜室外埋地或過路套電纜保護管定額,一般室內電纜保護 管套配管的定額
首次提交 2019-08-31 10:46:44 最近修改2019-08-31 10:56:19 (修改過1次)
-
電纜保護管只是從外進建筑物時套用,或過路時運用。
2019-08-31 10:41:17
-
電纜進外墻、過路管,必須是電纜保護管,圖紙可以看出來
2019-08-31 10:43:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看