保溫范圍問題
各位前輩,這個圖二劃線的怎么理解?如果說從管井出來進戶的管需要保溫不,就針對這張圖。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
截圖一中,所有給水管都要保溫(含管井內的給水管);因為公共衛(wèi)生間、開水間、管井都屬于非采暖房間。
2019-08-26 17:21:34
-
這個應該是指沒有暖氣的房間管道 要做保溫,有暖氣的房間就不用做,從管道 井出來到戶內,首先你要確定你的樓梯間有沒有暖氣,有就屬于采暖房間,沒有應該就屬于非采暖房間應該做保溫,只做管道井內的長度部分就可以了
2019-08-26 16:30:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看