· 2019-08-25 17:09:05 | 廣東省 土建結算土建計量GTJ | 1516查看 4回答
前輩們咨詢個鋼筋問題,縱筋不計算搭接,箍筋加密的問題
前輩們咨詢個鋼筋問題,甲方的計算規(guī)則是,鋼筋的搭接不與計算,所以我這把鋼筋全調成電渣壓力焊和999米,但是平法圖集有要求搭接區(qū)域要計算箍筋加密,軟件調成電渣壓力焊后就不在計算箍筋加密,之前我的處理方式是出兩個模型,電渣的出縱筋量,搭接的出箍筋量,現在甲方要求地下室人防和非人防要分別出量,為了計算正確,人防和非人防我還是畫在一個模型里面的,但是這個縱筋和箍筋的兩個量不知道該這么去處理才方便,前輩們有好的辦法嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果人防與非人防的相交處的剪力墻、梁、板鋼筋是不同,且是分開布置的,那么就方式分開計算,否則你有點麻煩,如板鋼筋還可以處理甩筋(GTJ2018)。
2019-08-25 17:14:19
-
綁扎搭接,5000米
2019-08-25 17:14:28
-
縱筋搭接,不能隨意。要按設計要求或鋼筋隱蔽驗收記錄。
2019-08-25 17:16:23
-
這甲方很明顯是坑你??!現場用的什么連接方式就怎么算啊,例如16以下綁扎搭接,16以上機械連接,而且不管是什么連接方式,箍筋加密區(qū)也不會變啊,
首次提交 2019-08-25 18:28:09 最近修改2019-08-25 18:32:21 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看