  • 實際施工內容與清單描述不一致,結算審計如何處理?

    在固定單價合同中,實際施工內容與清單描述不一致,結算如何處理?

    比如屋面做法,清單特征描述:包含找平層20cm、隔汽層、保溫層、防水層3mm、保護層20cm,假設綜合單價100元/m2

    而實際施工未做隔汽層、找平層實測厚度17cm,保護層實測15cm

    結算時要不要調整?如何調整?


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 應當據實調整單價(包括未做的內容)

    2019-08-19 20:57:34 

  • 首先看有沒有設計變更,有變更的話就屬于項目特征變化,需要重新組價計算。另外未按清單要求施工也是可以扣減的

    首次提交 2019-08-19 21:13:04  最近修改2019-08-19 21:13:25 (修改過1次)

  • 清單的描述由甲方負責,實際末作屬于偷工減料是對工程不負責,應該扣除相應的量,并責令返工

    首次提交 2019-08-19 21:23:13  最近修改2019-08-19 21:25:21 (修改過1次)

  • 應該不必要,屋面找平層、保護層有薄有厚,只要監理、設計、甲方同意驗收,說明是合格產品。

    2019-08-19 21:48:46 

  • 你只是舉例說明(假設),結算材料(有監理、甲方現場主管簽字)到了你審計的手上,不可能出現你說的情況(實際施工未做隔汽層、找平層實測厚度17cm,保護層實測15cm),你只會檢查有沒有簽字(監督到不到位)。你不會到現場去剔鑿(鉆孔)、尺量。假如你真的這么做了,現場一干人等(施工、監理、項目部)都沒有好果子吃了。那就不是調整的事情了。

    首次提交 2019-08-20 07:20:46  最近修改2019-08-20 07:21:42 (修改過1次)

  • 1、看看清單描述是否與圖紙相符,還是與實際做法相符;

    2、圖紙與實際做法不符,有沒有變更,如果沒有就是偷工減料;

    3、如果你是施工單位,建設單位、監理單位都沒有提意見的,可以不用調整;

    4、如果你是審計單位,跟蹤人員發現這種情況了,必須調整

    5、刪除原清單下的隔汽層、保溫層、防水層3mm的子目,換算找平層、保護層的厚度。

    2019-08-20 07:23:09 