小小阿木木 2019-08-15 20:05:59 | 廣東省 土建 | 1998查看 1回答
框架-剪力墻結構中,墻柱鋼筋帶不帶E?
剪力墻抗震等級為二級。。。設計說明要求:抗震等級為一、二級、三級的框架和斜撐構件(含梯段),其縱向鋼筋應采用牌帶"E"的普通鋼筋,鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25;鋼筋的屈服強度實測值與屈服強度標準值的比值不應大于1.3;且鋼筋在最大拉力下的總伸長率實測值不應小于9%。
我想問下,在墻柱中的鋼筋,縱向鋼筋是否按帶E來計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:墻柱中的鋼筋,縱向鋼筋是不帶E的。要求是框架結構里的柱子,墻柱是剪力墻里的構件
首次提交 2019-08-15 20:07:58 最近修改2019-08-15 20:09:07 (修改過1次)
-
請問框支剪力墻結構中...“剪力墻底部加強區”是不是包括框架結構的柱梁?
如圖,假設2#底部加強區有5層,是不是加強區的剪力墻和框架主梁都是三級抗震,其余樓層的框架為空白可假設為二級呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看