女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 下邊兩種情況怎么處理?

    1、FC線表示消防報警二總線+消防電源線     NH-RVS-2*1.5+NH-BV-2*2.5我是不是要兩根管?分開來畫?

    2、FF線表示消防電話二總線  ZR-RVS-2*1.5 SC20  1-3FF SC20;4-5FF SC25  WC/FC,這是什么意思?1到3樓是20的管,4到5樓是25的管,這么理解???可是我們是2-19層是標準層????

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、FC線表示消防報警二總線+消防電源線     NH-RVS-2*1.5+NH-BV-2*2.5我是不是要兩根管?分開來畫?

    答:看系統圖,應該是一根管。

    2、FF線表示消防電話二總線  ZR-RVS-2*1.5 SC20  1-3FF SC20;4-5FF SC25  WC/FC,這是什么意思?1到3樓是20的管,4到5樓是25的管,這么理解???可是我們是2-19層是標準層????

    答:WC/FC分別是沿墻暗敷、沿地板或地面下敷設;1-3是1-3根FF線,穿管SC20,4-5是4-5根FF線,穿管SC25。

    2019-08-07 15:31:27 

  • 一、答:一根管(穿信號線+電源線)。

    二、答:WC/FC分別是沿墻暗敷或沿地板或地面暗敷設;

    1-3是1至3根電話線,穿SC20的管敷設;4-5是4至5根電話線,穿SC25的管敷設。


    2019-08-08 05:40:52 