- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
迪麗冷巴 2019-08-02 15:42:15 | 海南省 土建 | 1481查看 1回答
綜合腳手架
1、如果混凝土墻套了綜合腳手架定額,是不是其他的構件都不用套腳手架了?2、腳手架工程量按墻的綜合腳手架面積嗎?3、如果層高超過了3.6m又如何處理呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
5.綜合腳手架:
(1)凡能夠按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的建筑工程,均按綜合腳手架定額項目計算腳手架攤銷費。
(2)綜合腳手架已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、一般裝飾等腳手架費用,除滿堂基礎和3.6m以上的天棚吊頂、幕墻腳手架及單獨二次設計的裝飾工程按規定單獨計算外,不再計算其他腳手架攤銷費。
(3)綜合腳手架已包含外腳手架攤銷費,其外腳手架按懸挑式腳手架、提升式腳手架綜合考慮,外腳手架高度在20m以上,外立面按有關要求或批準的施工組織設計采用落地式等雙排腳手架進行全封閉的,另執行相應高度的雙排腳手架子目,人工乘以系數0.3,材料乘以系數0.4。
(4)多層建筑綜合腳手架按層高3.6m以內進行編制,如層高超過3.6m時,該層綜合腳手架按每增加1.0m(不足1m按1m計算)增加系數10%計算。
(5)執行綜合腳手架的建筑物,有下列情況時,另執行單項腳手架子目:
①砌筑高度在1.2m以外的管溝墻及磚基礎,按設計圖示砌筑長度乘以高度以面積計算,執行里腳手架子目。
②建筑物內的混凝土貯水(油)池、設備基礎等構筑物,按相應單項腳手架計算。
③建筑裝飾造型及其他功能需要在屋面上施工現澆混凝土排架按雙排腳手架計算。
④按照建筑面積計算規范的有關規定未計入建筑面積,但施工過程中需搭設腳手架的部位(連梁),應另外執行單項腳手架項目。
(4)多層建筑綜合腳手架按層高3.6m以內進行編制,如層高超過3.6m時,該層綜合腳手架按每增加1.0m(不足1m按1m計算)增加系數10%計算。
滿堂腳手架按搭設的水平投影面積以“m2”計算,不扣除垛、柱所占的面積。滿堂基礎腳手架工程量按其底板面積計算。高度在3.6~5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算;高度超過5.2m時,每增加1.2m,按增加一層計算,增加層的高度若在0.6m以內,舍去不計。
首次提交 2019-08-02 15:49:35 最近修改2019-08-02 15:51:10 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看