女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 大家好,這個配筋對嗎?板短跨向加筋和板長跨向加筋這樣對嗎?

    板短跨向加筋配筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    應該是洞口一側加強筋為2c14,這樣的洞口是兩側都需要布置加強筋的,所以短跨和長跨的加強筋都應該是4c14

    2019-07-14 18:02:00 

  • 洞口加強筋,可以借用洞口加筋計算

    但是看您給出的長度,不適合用洞口布置計算

    您可以借用標高算量輸入

    已經給出長度和數量的,很簡單就算出來的

    2019-07-14 18:00:55 

  • 洞口距板邊距離大,軟件計算的長度大于實際施工長度;截圖中輸入的鋼筋根數少一半,應該各輸入4c14。

    2019-07-14 18:09:00 

  • 我看設計長跨向的鋼筋并未來通布置,所以你這樣配洞口加筋還是不太對的。

    2019-07-14 18:18:21 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!