『靜』待佳音 2019-07-05 09:03:27 | 湖南省 安裝市政 | 1070查看 1回答
請問一下路燈電纜,CPVC管的工程量計算問題。
請問一下:1電纜的長度是怎么計算的,是按紅色的線一段段的長度加起來嗎,跟燈斷開的地方,需要自己用線連起來計算長度嗎,這里寫的長夜燈,半夜燈都是VV-1-1*25。我統計長度以后是不是還要乘以2嗎?
2.對于CPVC110管,有些紅線寫的是5根,有些寫的是7根,我是按長度乘5和長度乘7以后再匯總長度嗎?
3.這個平面圖上沒有顯示CPVC50管的,這個量是怎么來的呢?
4.這個過路管的量是怎么來的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問一下:1電纜的長度是怎么計算的,是按紅色的線一段段的長度加起來嗎,跟燈斷開的地方,需要自己用線連起來計算長度嗎,這里寫的長夜燈,半夜燈都是VV-1-1*25。我統計長度以后是不是還要乘以2嗎?
斷開的地方是需要自己用線連接,還需要考慮燈具安裝位置電纜的垂直高度
2.對于CPVC110管,有些紅線寫的是5根,有些寫的是7根,我是按長度乘5和長度乘7以后再匯總長度嗎?
是的
3.這個平面圖上沒有顯示CPVC50管的,這個量是怎么來的呢?
應該是路燈基礎連接上的,您可以看看基礎大樣圖里面是不是 有50的管
4.這個過路管的量是怎么來的?
2019-07-05 10:08:52