    配管

    我盡量說的   清楚點,      這個是室外  手孔井的線上標注的,      然后系統圖上AN1配電箱上給了   WP1路的   配管是SC80,     這個回路是走 室外的,  我想請問    系統圖標注用SC80的管了,手孔井為啥又給了  別管材,還是說  這兩個  全都計算


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    兩個不矛盾,CGCT-125/5理解成手孔井的預埋管,隨著手孔井澆筑或隨手孔井定制生產都可以,然后SC80管是手孔井以外部分保護電纜的管。