女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于廣聯達剪力墻附加箍筋與水平鋼筋等級不同時的疑問

    我的CAD原圖是這樣的

    伸入   附加箍筋

    第一步,我考慮是把Lc及暗柱區(qū)域的部分定義YBZ1為一個整體如下圖所示:

    答疑解惑

    第二部,請大家注意墻身水平鋼筋與Lc范圍內設計是不同鋼筋等級,Lc范圍的內的鋼筋是C8@200,墻身水平分布筋是C10@200,這時需要超過Lc以外范圍搭接,如下圖所示:

    廣聯達服務新干線

    第三部建立好之后的廣聯達三維立體圖如下圖所示:


    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑

    問題:剪力墻Lc范圍的內的鋼筋是C8@200,墻身水平分布筋是C10@200,這時需要超過Lc以外范圍搭接如圖集所示伸入

    廣聯計算出來

    1. 剪力墻Q2墻身水平分布鋼筋進入Lc范圍內,且鋼筋等級提高一級(由原設計C8@100高到C10@200)

      原Lc范圍內的U形C8@200的鋼筋應在Lc外搭接Lle,廣聯達如何計算及設置

    2. 原Lc范圍內的U形鋼筋C8@200應伸入剪力墻墻身內Lle的搭接長度,廣聯達未計算出來?

    3. 廣聯達如何處理剪力墻墻身范圍內的Lle搭接長度。

    請教各位大師及高手解答,萬分感謝


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:

    1、剪力墻Q2墻身水平分布鋼筋進入Lc范圍內,且鋼筋等級提高一級(由原設計C8@100高到C10@200)

    原Lc范圍內的U形C8@200的鋼筋應在Lc外搭接Lle,廣聯達如何計算及設置?Lc和暗柱一起定義,水平筋C10-200可以在截面編輯里畫出來。長度 必須計算后畫正確開口的。

    2、原Lc范圍內的U形鋼筋C8@200應伸入剪力墻墻身內Lle的搭接長度,廣聯達未計算出來?可以在下邊的長度調整里扣減掉軟件里水平筋多計算的長度。

    3、廣聯達如何處理剪力墻墻身范圍內的Lle搭接長度。墻水平筋不按接頭的百分率考慮,全按1.2倍的錨固長度計算搭接長度 。



    2019-06-30 06:07:06 