陳舟 2019-06-25 23:21:03 | 北京市 土建預算施工鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1338查看 2回答
一直困惑我的剪力墻
當剪力墻有邊緣構件的時候,墻體水平分布鋼筋是正常伸入邊緣構件呢?還是不伸入,只到交界點斷開?
如果墻體水平分布鋼筋是正常伸入邊緣構件的,那其構造又是如何呢?它的構造形式要區分約束邊緣構件和構造邊緣構件的嗎?在平法16G101、17G101我都沒有找到有力依據
咱們廣聯達軟件是怎么處理墻體水平分布鋼筋遇到邊緣構件時的?是正常伸入?還是交界處斷開?
16G101-1第73頁,對豎向分布鋼筋連接構造描述的非常明確。舉例說明,綁扎搭接的情況:如果是剪力墻墻身位置,它的構造形式是從基礎或樓板頂面搭接1.2laE,錯開500,再1.2laE搭接。如果是邊緣構件位置,它的構造形式卻是從基礎或樓板頂面搭接LLE,錯開0.3LLE,再LLE搭接。
那么問題就來了,約束邊緣構件非陰影區,它的縱筋(包括直徑、間距、還有這里重點要說的連接構造)一般按剪力墻墻身走的吧。咱們用廣聯達軟件畫約束邊緣構件一般也是把陰影區和非陰影區整合成一個暗柱處理。那么,就會有一個連接構造不同的地方,陰影區是LLE搭接的,錯開0.3LLE,而非陰影區是1.2laE搭接的,錯開500。
軟件對于這個地方細微的不同,能處理解決嗎?我雖然沒有去測算過一棟樓下來有多大的差別,但差別肯定存在。有什么比較好的辦法嗎?
16G101-1第82頁,對地下室外墻豎向鋼筋構造描述的非常明確。它的豎向鋼筋搭接構造形式完全顛覆了一般的剪力墻,反而更像是柱子的連接構造,還分了非連接區和連接區。而且關于非連接區范圍描述的非常徹底干凈,一看能懂。
我看了咱們廣聯達所有計算設置,都沒有找到遇到地下室外墻的情況。那么,怎么去區分地上剪力墻和地下室外墻呢?軟件又是怎么處理的呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
為啥不逐一的提問,用這打包的方式,分多次也不會化任何的一分錢。
1、2:是識別計算到構件的對邊彎折錨固。
3:同一個墻屬性通長布置,計算的結果就是上面的方式。
首次提交 2019-06-25 23:40:27 最近修改2019-06-26 15:30:23 (修改過1次)
-
第1,2問題,見16G101-1 76,77頁
2019-06-26 07:58:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看