鐘寶寶 2019-06-23 09:08:07 | 廣西壯族自治區(qū) 土建 | 374查看 2回答
下圖跨板受力筋布筋范圍為何只有右邊紅色框,沒有左邊黃色框呢?既然都跨出板
下圖跨板受力筋布筋范圍為何只有右邊紅色框,沒有左邊黃色框呢?既然都跨出板左邊那么多了,總不能左邊的都不算了吧?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納因為這個是跨板受力筋,只會顯示跨板的范圍,外挑部分是不顯示的,就像負筋只是顯示一條線一個道理的,并不影響外挑部分的計算
2019-06-23 09:20:59
-
你好:因為上邊小跨內也布置了一根,所以紅框下邊沒有標注時就不要布置 了。
首次提交 2019-06-23 09:19:35 最近修改2019-06-23 09:20:36 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看