  • 聲光報警線采用24V電線時干線和支線的分界點在哪?

    設計說明顯示聲光報警線同24V電線,但是24V電線又有干線和支線之分,請問聲光報警的干線和支線的分界點在哪個位置?

    消防控制室

    設計說明

    2019-06-10 16:41:11 補充

    聲光報警線從消防控制室出來一直到各樓層聲光報警器。并無需進入消防端子箱?。?!

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 從接線端子箱分出

    2019-06-10 16:10:10 

  • 答:可以找到弱電井,弱電井內豎向布線的是干線,各樓層為支線。

    2019-06-10 16:11:21 

  • 分界點在消防層端子箱。

    消防控制室....消防層端子箱之間用干線(6mm2);

    消防層端子箱.....模塊、聲光報警器等用支線(2.5mm2);

    2019-06-10 16:15:20 