造價機電 2019-06-10 16:07:33 | 廣東省 安裝機電 | 1050查看 3回答
聲光報警線采用24V電線時干線和支線的分界點在哪?
設(shè)計說明顯示聲光報警線同24V電線,但是24V電線又有干線和支線之分,請問聲光報警的干線和支線的分界點在哪個位置?
2019-06-10 16:41:11 補充
聲光報警線從消防控制室出來一直到各樓層聲光報警器。并無需進入消防端子箱?。?!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
從接線端子箱分出
2019-06-10 16:10:10
-
答:可以找到弱電井,弱電井內(nèi)豎向布線的是干線,各樓層為支線。
2019-06-10 16:11:21
-
分界點在消防層端子箱。
消防控制室....消防層端子箱之間用干線(6mm2);
消防層端子箱.....模塊、聲光報警器等用支線(2.5mm2);
2019-06-10 16:15:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看