大胖(回答必采納) 2019-06-01 17:42:28 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 2044查看 2回答
給水管道與衛生潔具連接的立管到底按照什么計算?
各位前輩,請教個問題,給水管道的標高是(層底標高-0.07),然后有一段上反0.3m的立管,我的計算設置采用的用規范值計算,規范值中規定大便器出地面高度是200mm,然后我在布置給水管道與衛生潔具連接的立管時,布置完立管后查看立管的長度,顯示立管長度是0.45m,不應該是0.3+0.07+0.2=0.57m嗎?我查看大便器的標高是0.38m,0.45=0.38+0.07算出來的,我規定的是按照規范值計算,為什么是錯的?這個0.38m是衛生潔具的安裝高度嗎?求告知,謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我把你的問題研究了下,不得不說你的心思非常細膩,你算的是給水管道,你改排水管道立管有用嗎?改過來就沒問題了,望采納!
2019-06-03 17:30:41
-
還是軟件細節滅有研究透,在仔細看看各個數據就清楚了,還有立管不能自己手動布置。
2019-06-01 19:45:03