顧客 2019-05-27 18:55:40 | 北京市 安裝 | 3101查看 3回答
求解高壓柜到低壓柜電纜
地下車庫里10KV高壓柜到低壓配電房里的3TM1變壓器,變壓器又到AA低壓柜,那么變壓器到AA柜的母線排需要算嗎,前提是我要算高壓柜到低壓柜的線路工程量?還有電氣一次方案是什么意思,是指廠家已經組合好了,不用
再算母線排了嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納變壓器與低壓開關柜使用母排連接(廠家配套),不需要另外計算;至于高壓柜到變壓器的電纜看一下高壓開關柜的出線,應該是要計量的;
2019-05-27 19:16:00
-
說的讓你省腦筋的東西;
如果你是建筑施工單位,你的施工范圍是從低壓柜的輸出線路開始。
如果你是供電局專業施工單位,截圖中的所有,都要計算。
高壓柜至變壓器是高壓電纜,走橋架。變壓器至低壓柜,是銅母線,是在低壓柜安裝好了以后,才能安裝銅母線的,銅母線是通長的銅母排,不能在廠家內安裝。所以,高壓柜、高壓電纜、橋架、變壓器、銅母排、低壓柜等都要計算。
首次提交 2019-05-27 19:21:35 最近修改2020-03-12 10:58:28 (修改過2次)
-
需要計算高壓柜到低壓柜的電纜工程量。
2019-12-19 05:03:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看