學無止境 2019-05-09 16:38:49 | 河北省 安裝預算 | 968查看 5回答
安裝等電位問題
如圖,局部等電位箱子與最近插座 沒有連接線 系統圖顯示 箱子跟好多構件連接 我該怎么計算,不能從局部等電位箱畫那么多 連接的線吧?? 還有 局部等電位箱子是否還需與總等電位箱連接,局部的在5樓,總的在一樓 弄一根母線連接兩個箱子??布置立管
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、如圖,局部等電位箱子與最近插座沒有連接線系統圖顯示箱子跟好多構件連接我該怎么計算,不能從局部等電位箱畫那么多連接的線吧?
答:能(必須的)畫那么多連接的線。
二、還有局部等電位箱子是否還需與總等電位箱連接,局部的在5樓,總的在一樓弄一根母線連接兩個箱子?
答:不用布置立管??偟入娢幌溆媒拥啬妇€與最近(一層)的引下線連接;5層的局部等電位箱用接地母線與最近(5層)的引下線連接。
首次提交 2019-05-09 22:58:06 最近修改2019-05-09 22:58:46 (修改過1次)
-
可以給設計提質疑。或者按照系統圖or平面圖 然后寫編制說明
2019-05-09 16:41:50
-
看圖紙說明中可有給參照相關圖集
2019-05-09 17:39:27
-
一般在設計說明中會有關于等電位聯接的說明,根據那個說明計算就行。
如果設計沒有要求,局部等電位箱并不需要設置母線與總等電位箱連接
2019-05-09 17:44:36
-
我一般都是按照每個衛生間內5m計算?;旧暇蛪蛄?。
2019-05-09 18:07:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看