啊哈哈 2019-05-02 21:07:58 | 廣東省 安裝 | 1086查看 2回答
關于火災自動報警工程量計算的
火災自動報警中從一個設備接到另一個設備是按方案一還是方案二的方法計算工程量呢。(設備總線制的)
2019-05-02 21:38:47 補充
計算配線配管工程量的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
火災自動報警中從一個設備接到另一個設備是按方案二的方法,計算工程量;理由:規(guī)范規(guī)定,不能在線路中途接線(做接頭)
首次提交 2019-05-02 21:46:05 最近修改2019-05-03 06:34:49 (修改過1次)
-
你這兩個都是不可能的 看我這個
2020-01-13 22:14:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看