張貝貝 2019-04-29 11:53:55 | 北京市 安裝預算安裝算量GQI | 2484查看 2回答
消防接線箱到控制室走向
1、如圖,樓層十一層,每層一個消防接線箱,請問控制室到十一個接線箱是單獨一個回路接上去,還是分11個回路單獨到每層接線箱?
/2、據說跟點位有關,點位是所有消防器具的總和嗎?具體如何規定如何計算,廣播線、電源線、二總線都一樣規定嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:
1、如圖,樓層十一層,每層一個消防接線箱,請問控制室到十一個接線箱是單獨一個回路接上去,還是分11個回路單獨到每層接線箱?是一個回路接上去的。
/2、據說跟點位有關,點位是所有消防器具的總和嗎?按系統分別計算點數,器具與導線要分別計算的。
2019-04-29 11:59:46
-
一、按設計的系統圖上標注的回路數計算。(字截得太小,看不清楚,你自己看一下圖)
二、對,但不要把其它系統(跟消防報警無關的系統)點進來,例如:廣播、電話等。
2019-04-29 16:40:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看