幻想 2019-04-23 17:18:22 | 海南省 安裝 | 843查看 4回答
消防管件問題
請教各位大佬圖中兩個箭頭處分別需要計算什么管件
2019-04-23 17:23:39 補充
圖二箭頭處這里是算做機械三通還是溝槽三通
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果是溝槽連接:左邊是100*32*100*50的機械四通+100*80的溝槽變徑;
右邊是80*50的溝槽四通+50*32的變徑。
截圖二中,100*80*100的溝槽三通(計算100的卡箍2個,80的卡箍1個),不能用機械三通(不能在100的管上開80的孔)
首次提交 2019-04-23 17:30:05 最近修改2019-04-23 18:02:32 (修改過2次)
-
DN100和DN80噴淋主干管,一般設計為鍍鋅的,管件包含在管道定額里面
2019-04-23 17:21:08
-
管件是不需要單獨計算的。
(這里是四通管件)
要看圖紙設計的是什么鏈接形式的,溝槽卡箍連接就要用溝槽管件的。首次提交 2019-04-23 17:21:26 最近修改2019-04-23 17:31:47 (修改過1次)
-
沒有規則可以計算管件,因為子目中是已經包含了所有直接、彎頭、三通、四通等。